Q:计量泵的进口处,客户看说示意图上有安装球阀,客户实际使用中没有球阀安装逆流阀可以吗?; E; {. C5 s7 Q* N1 j

6 ]. ~2 S$ X1 i7 e7 k9 f  CA:"计量泵说明书上的整套系统示意图,泵的进口处加装球阀,是有2个目的:) H+ @! Y6 q& ?
% I1 V. {2 c7 E+ m' d
1.为了方便清洗球阀后面的Y型过滤器;, P6 V# a# _( l1 ]/ L

5 L; W# _$ x  a. ^2.为了防止不开机时,罐内的液体,自流过去如果加装了逆流阀,还是需要装球阀,因为逆流阀起不到球阀的作用,所以如示意图所示,泵进口只需要加装一个普通的球阀就行。另外这个安装方式是针对示意图这样的系统管路的,所有的阀门配件是根据客户现场实际管路来决定是否需要,如果液体是需要计量泵自吸的话,就不需要加装球阀。"
: L2 I$ f1 c7 c) Z7 C7 ^8 E  o6 @9 ^6 _9 T( H# A1 l1 l( p& x0 S% U) b
Q:柱塞计量泵,可以做耐温200度吗?
  W* f/ K- U% k$ r( ~3 q3 ], |! T9 D/ s) n9 E) x3 g  q
A:"隔膜式(包括机械隔膜/液压隔膜),最高耐温在80℃一下,柱塞式,最高耐温在120℃以下"2 D: U1 I8 O. k) C5 [% }
5 _! U( }$ t% ~5 P0 G& P
Q:JLM系列电磁驱动隔膜式计量泵-1.9/17.2这个规格的压力能达到1.72MPA吗?
. f3 U7 w' I' A. M4 R9 YA:JLM系列计量泵最高出口压力只能达到0.8MPA。4 A- f  {" w# d

7 ?* }; v6 p: R. oQ:计量泵安全阀和背压阀都是在那种工况下用的?
% [: S3 X, f. g: r2 Z8 H8 H3 w% V  B. c5 m! a
A:当进口管路有压力时,需要在出口的管路上安装背压阀起到抵消进口压力使泵能进行正常工作的,安全阀是安装在回流管路上的,防止出口堵塞或者实际使用压力过高时,能自动泄压,对泵起到保护的作用。